Lá chắn đồng và áo giáp thép của cáp điện áp cao thường cần phải được nối đất. Sự khác biệt giữa nối đất ở cả hai đầu và nối đất ở một đầu là gì?
Giáp thép và lá chắn đồng có thể được hàn lại với nhau khi làm cho đầu cáp kết thúc?
Giáp thép và lá chắn đồng có thể được hàn lại với nhau khi làm cáp giữa không?
Hơn 35 kv cáp điện áp cao cho cáp lõi đơn, cáp lõi đơn trong nguồn điện, có thể tạo thành điện áp gây ra trong lá chắn, nếu ở cả hai đầu của che chắn và nối đất, lá chắn và vòng lặp được hình thành giữa trái đất, sẽ tạo ra dòng điện gây ra, lớp che chắn cáp sẽ bị sốt, mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đường dây , để tránh sự xuất hiện của hiện tượng này, với phương pháp nối đất ở một đầu, thường là khi đường thẳng rất dài cũng có thể được sử dụng trong nối đất và liên kết chéo trung tính, v.v.
Khi làm đầu cáp, vỏ thép và lá chắn đồng được hàn và nối đất riêng biệt để tạo điều kiện cho việc kiểm tra lá chắn bên trong cáp. Trong quá trình kiểm tra lá chắn bên trong cáp, điện áp được áp dụng giữa áo giáp thép và lá chắn đồng. Nếu nó có thể chịu được một điện áp nhất định, lá chắn bên trong được chứng minh là còn nguyên vẹn.
Nếu không có yêu cầu như vậy, áo giáp thép và lá chắn đồng có thể được nối đất với nhau mà không cần kiểm tra vỏ bên trong của cáp (chúng tôi ủng hộ nối đất sau các đầu mối riêng biệt).
Tại sao cáp điện XLPE lõi đơn HV cần phương pháp nối đất đặc biệt?
Quy định an toàn điện: 35kV trở xuống mức điện áp của cáp được nối đất ở cả hai đầu, điều này là do hầu hết các cáp này là cáp ba lõi, hoạt động bình thường, thông qua tổng dòng điện qua ba lõi
Và bằng không, về cơ bản không có thông lượng bên ngoài tấm nhôm hoặc lá chắn kim loại, vì vậy về cơ bản không có điện áp gây ra ở cả hai đầu của tấm chắn nhôm hoặc lá chắn kim loại, vì vậy sẽ không có dòng điện gây ra chảy qua tấm nhôm hoặc lá chắn kim loại sau khi cả hai đầu đều được nối đất.
Nhưng khi điện áp vượt quá 35kV, hầu hết cáp một lõi, mối quan hệ giữa lõi dây của cáp lõi đơn và lá chắn kim loại, có thể được coi là cuộn dây chính của máy biến áp.
Khi lõi cáp một lõi đi qua dòng điện, sẽ có các đường từ trường vượt qua lớp nhôm liên kết hoặc lớp lá chắn kim loại, để hai đầu của nó sẽ xuất hiện điện áp gây ra.
Chiều dài của đường cáp có kích thước của điện áp gây ra tỷ lệ thuận với dòng điện thông qua dây dẫn và, khi cáp rất dài, điện áp cảm ứng trên vỏ bọc thêm vào mức độ gây nguy hiểm cho sự an toàn cá nhân, lỗi xảy ra trong đường dây và hoạt động quá áp hoặc sét đánh, che chắn sẽ tạo thành điện áp cảm ứng cao , và thậm chí có thể phá vỡ lớp vỏ bọc cách nhiệt.
Tại thời điểm này, nếu gói nhôm vẫn còn hoặc ba kết nối với nhau ở cả hai đầu của lớp bảo vệ kim loại, túi nhôm hoặc lớp che chắn kim loại sẽ xuất hiện rất nhiều lưu thông, giá trị cốt lõi của dòng điện dòng 50% - 95%, mất hình thức, gói hoặc lớp che chắn kim loại nhôm nóng, điều này không chỉ lãng phí rất nhiều năng lượng. và giảm khả năng mang theo của cáp và đẩy nhanh quá trình lão hóa cách điện cáp, vì vậy cáp lõi đơn không nên được nối đất ở cả hai đầu.
[Trong một vài trường hợp (chẳng hạn như cáp ngắn hoặc tàu sân bay nhẹ), hai đầu của tấm ốp nhôm hoặc lá chắn kim loại có thể được kết nối với nhau ba lần. Tuy nhiên, khi một đầu của tấm ốp nhôm hoặc lá chắn kim loại không được nối đất, các vấn đề sau:
Khi dòng sét hoặc sóng điện áp quá mức dọc theo dòng chảy lõi, gói nhôm cáp hoặc thiết bị đầu cuối nối đất lá chắn kim loại sẽ là tác động của điện áp cao; hệ thống ngắn mạch, dòng ngắn mạch chảy qua lõi dây, gói nhôm cáp hoặc đầu cách điện lá chắn kim loại cũng có thể xuất hiện điện áp gây ra cao hơn, tần số công suất trên lớp cách nhiệt vỏ bọc bên ngoài cáp không thể chịu vai trò của quá áp và hư hỏng, sẽ dẫn đến nối đất đa điểm, tạo thành một lưu thông. Do đó, khi sử dụng nối đất kết nối ở một đầu, các biện pháp phải được thực hiện để hạn chế quá áp trên vỏ bọc, khi lắp đặt phải phù hợp với tình huống khác nhau của đường dây,
Theo nguyên tắc kinh tế và hợp lý trong túi nhôm hoặc một vị trí nhất định của lớp che chắn kim loại thông qua phương pháp kết nối và nối đất đặc biệt, và lắp đặt bộ bảo vệ vỏ bọc cùng một lúc, để ngăn chặn sự cố cách nhiệt vỏ cáp. Do đó, lắp đặt đường dây cáp cao áp, nên theo mã GB50217-1994 để thiết kế cáp điện, vỏ bọc kim loại cáp lõi đơn chỉ là một chút đất, một ít vỏ kim loại của điện áp gây ra không được vượt quá 50-100 - v (không tiếp xúc với các biện pháp bảo mật vỏ bọc kim loại dưới 50 v, chẳng hạn như thực hiện các biện pháp hiệu quả,
Sẽ không lớn hơn 100 v), và đối phó với vật liệu cách nhiệt. Nếu điện áp lớn hơn các quy tắc, vỏ kim loại sau khi cách điện hoặc cách nhiệt nên được thực hiện để kết nối vào hệ thống dây kết nối chéo. Để giảm tuyến cáp lõi đơn trên điện áp gây ra gần đó của cáp phụ trợ và cáp truyền thông, nên cố gắng áp dụng kết nối Internet chéo. Chiều dài cáp không dài, có thể sử dụng cách nối đất một điểm. Để bảo vệ lớp cách nhiệt vỏ cáp, không cần nối đất nên được gắn ở cuối bộ bảo vệ vỏ bọc.