Hiện nay, cáp nguồn đặc biệt ADSS, như một kênh mạng, được sử dụng rộng rãi trong truyền thông cáp quang trong ngành điện lực. Với dung lượng lớn và khả năng chống nhiễu tốt, cáp quang thông tin liên lạc không chỉ đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc và tự động hóa trong hệ thống điện mà còn cung cấp cho xã hội lượng công suất dư thừa.

Truyền thông cáp quang không chỉ có thể cải thiện độ tin cậy của nguồn điện mà còn thu được lợi ích kinh tế tốt.

Đó là một cách rất tiết kiệm để đặt cáp quang bằng cách sử dụng hành lang đường dây điện trên không để thiết lập trên tháp đường dây.

Hiện nay, có hai loại cáp quang chính trong đường truyền dẫn trên không: cáp quang tổng hợp trên mặt đất (OPGW) và cáp quang tự hỗ trợ toàn phương (ADSS).

OPGW thường được chọn cho đường dây điện mới xây dựng và ADSS thường được sử dụng cho đường dây điện đã xây dựng.

So với OPGW, cáp ADSS có mức đầu tư nhỏ. Nó có thể được thiết lập trong điều kiện đường dây điện không mất điện, và việc thiết kế, xây dựng và bảo trì cũng thuận tiện hơn. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong đường dây điện đã hoàn thành.

Phạm vi ứng dụng của cáp ADSS

Đối với đường dây 220 kv trở lên mới hoặc đã xây dựng và là hành lang đường dây thông tin liên lạc, để đảm bảo đường dây thông tin và tuổi thọ đường truyền (trên 30 năm) phù hợp với độ tin cậy của thông tin liên lạc cáp quang, xây dựng và bảo trì và vì vậy cần cân nhắc kỹ sư nên chọn OPGW, đường trục 220 kv trở lên không thuận lợi chọn cáp ADSS.

Đối với các đường dây 220 kV trở xuống đã thiết lập, đặc biệt là liên lạc giữa các trạm biến áp khu vực, có thể xem xét cáp ADSS.

Trước tiên, các kỹ sư nên xem xét độ tin cậy của cáp ADSS trên các đường dây điện hiện có, đánh giá thời gian chạy của đường dây điện, mức độ lão hóa của tháp, tiêu chuẩn thiết kế ban đầu và các điều kiện khác để xác định tính khả thi của việc lắp dựng.

Do các quy chuẩn kỹ thuật thiết kế đường dây điện đã được sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung qua nhiều năm nên việc kiểm tra độ bền của trụ đường dây đã vận hành trong nhiều năm là khó khăn trở thành vấn đề mấu chốt trong quá trình thành lập ADSS cáp quang.

Nguyên tắc chung là không ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của đường dây điện, không làm giảm độ tin cậy của tiền đề, có thể thiết lập cáp ADSS.

Do đó, tác giả đề xuất rằng cáp ADSS nên được thiết lập càng xa càng tốt để chọn đường dây điện với điều kiện tháp tốt hơn.

Về sản phẩm, hiện có các sản phẩm cáp ADSS trong nước và tiêu chuẩn kiểm định, chẳng hạn như tiêu chuẩn quốc gia GB / T18899 hoàn toàn trung bình và tiêu chuẩn công nghiệp điện DL / T788 hoàn toàn trung thông, quốc tế chính IEEE P1222 -" tất cả trung bình messenger cho cáp đường dây tải điện trên không Tiêu chuẩn IEEE (dự thảo) và thông số kỹ thuật IEC60794-4 - phần cáp 4: các điểm dọc theo cáp lắp dựng đường dây điện.

Về kỹ thuật, ngành điện trong nước tiêu chuẩn DL / T5344 chấp nhận kỹ thuật truyền thông cáp quang điện điện và DL / T767 toàn bộ cáp truyền tin trung bình (ADSS) với điều kiện kỹ thuật phần cứng bản lề và phương pháp thử nghiệm, nhưng cho đến nay vẫn chưa có hiệu quả và hoàn thiện Quy định / quy trình và thông số kỹ thuật thiết kế đường dây cáp ADSS, do đó, thiết kế lắp đặt cáp ADSS, chỉ dựa trên tiêu chuẩn ngành điện hiện hành DL / T5092" mã kỹ thuật thiết kế đường dây tải điện trên không 110-500 kv" ;.

Hai, lựa chọn cáp ADSS

(1) Cấu trúc cáp quang ADSS

CẤU TẠO của cáp quang ADSS được chia thành hai loại: ống chùm trung tâm và ống chùm sợi lớp. Ngoài một số tuyến điện có điều kiện tốt về mọi mặt, nhìn chung nên lựa chọn loại cáp quang ADSS có cấu trúc ống chùm bện lớp.

Sợi quang trong cáp ADSS được đưa vào ống chùm theo hình dạng gợn sóng, sau đó ống chùm được xoắn lại để tạo ra chiều dài dư xoắn. Sợi quang có chiều dài dư thích hợp, đảm bảo rằng sợi quang không bị căng khi cáp chịu tải cơ học làm việc bình thường (cụ thể là thiết kế độ căng bằng không của sợi quang), và sẽ không làm tăng suy hao của sợi quang.

(2) Hiệu suất ĐIỆN của ADSS

Để lựa chọn loại cáp ADSS điều đầu tiên cần xem xét yêu cầu về hiệu suất điện, cụ thể là ADSS là không gian có kích thước bằng kích thước của điện trường cảm ứng (điện thế), vì cáp ADSS làm việc gần dây điện cao thế, dây điện từ trường không gian xung quanh, sợi quang cáp vào cáp điện dung khớp nối giữa ruột dẫn và đất ở vị trí có thế cách nhau, do sương mù, sương hoặc mưa nhẹ làm ướt bụi bẩn của điện trở ở bề mặt vỏ bọc bên ngoài cáp tạo thành một lớp.

Dưới tác dụng của điện thế không gian, dòng vỏ bọc giữa bề mặt của cáp quang trên phần cứng tiếp đất của tháp có dòng điện, dòng điện gây ra do hơi ẩm bay hơi, tạo thành một phần nhỏ của bề mặt cáp quang bên ngoài vỏ bọc thành vùng khô, chặn dòng điện, khi khô, có thế đạt đến độ cao nhất định thì xảy ra hiện tượng phóng điện dạng hồ quang, đây là dải khô hồ quang.

Nhiệt tạo ra bởi nó có thể làm cho polyme liên kết ngang mất dần lực liên kết và hình thành sự ăn mòn, và vỏ bọc sẽ chảy thành các lỗ.

Hiện tượng hay lỗi này được gọi là ăn mòn vỏ bọc hoặc đánh dấu điện, có thể dẫn đến đứt cáp trong những trường hợp nghiêm trọng.

Loại vỏ bọc bên ngoài được sử dụng trong ADSS phụ thuộc vào tiềm năng không gian của vị trí lắp đặt cáp và liên quan đến cấp điện áp của đường dây điện, cấu trúc tháp, bố trí dây và bố trí pha, v.v.